UC300ETH not respond!

Komunikat „UC300ETH not respond! please check the connection and restart the mach4” oznacza, że oprogramowanie Mach4 nie może nawiązać połączenia z kontrolerem UC300ETH. Przyczyny mogą być dość różne, ale najczęściej sprowadzają się do kilku głównych kategorii:

  1. Problemy sieciowe / konfiguracja IP

    • Sprawdź, czy adres IP UC300ETH i adres IP komputera (karty sieciowej, do której jest podpięty UC300ETH) są w tej samej podsieci.

    • Upewnij się, że nie ma konfliktu z innymi urządzeniami w sieci.

    • Jeśli używasz routera lub switcha między komputerem a UC300ETH, sprawdź poprawne podłączenie i ewentualne ustawienia routera (DHCP vs. statyczne IP).

    • Czasami UC300ETH wymaga krótkiej chwili, aby się w pełni zainicjować po włączeniu zasilania – jeżeli Mach4 startuje natychmiast razem z maszyną, być może uruchamia się „za szybko” i nie znajduje jeszcze gotowego urządzenia.

  2. Zbyt późne (lub zbyt wczesne) załączenie zasilania UC300ETH

    • Jeśli kontroler jest zasilany niezależnie od komputera, sprawdź, czy w momencie startu Mach4 kontroler ma już stabilne zasilanie.

    • W niektórych przypadkach pomaga odczekanie kilku sekund po włączeniu sprzętu, zanim uruchomisz Mach4.

  3. Problem z kablem Ethernet

    • Kabel Ethernet może być uszkodzony lub źle wpięty.

    • Jeśli używasz przedłużaczy, przejściówek, itp., upewnij się, że wszystko jest solidnie podłączone.

    • Wypróbuj inny kabel Ethernet, by wykluczyć jego uszkodzenie.

  4. Ustawienia firewall / antywirus w systemie Windows

    • Czasami program antywirusowy lub zapora systemu Windows może blokować komunikację z urządzeniem UC300ETH.

    • Spróbuj wyłączyć tymczasowo firewalla lub dodać wyjątek dla oprogramowania Mach4 i/lub dla adresu IP UC300ETH.

  5. Błędy w pluginie UC300ETH w Mach4

    • Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję pluginu UC300ETH dla Mach4.

    • Sprawdź, czy plugin ładuje się poprawnie w oknie diagnostyki w Mach4 (prawidłowa instalacja i aktywacja).

    • Warto czasem zaktualizować zarówno plugin, jak i firmware UC300ETH (o ile producent udostępnia aktualizacje).

  6. Kolizje portów / konfiguracji w systemie Windows

    • Może się zdarzyć, że inne usługi lub aplikacje wykorzystują te same porty sieciowe, z których korzysta UC300ETH.

    • Zwróć uwagę, czy na komputerze nie jest uruchomione inne oprogramowanie do sterowania CNC równolegle (np. Mach3) lub inna usługa nasłuchująca na tych samych portach.

  7. Uszkodzenie samego urządzenia UC300ETH

    • Rzadziej, ale jeśli nic z powyższych nie pomaga, może to oznaczać wadę sprzętową (np. wbudowana karta sieciowa w UC300ETH).

    • Warto wówczas spróbować podłączyć UC300ETH do innego komputera i sprawdzić, czy problem się powtarza.


Sugestie na początek:

  1. Zresetuj sprzęt: wyłącz maszynę, odczekaj kilkanaście sekund, włącz maszynę i dopiero po chwili uruchom Mach4.

  2. Sprawdź, czy adres IP UC300ETH (konfigurujesz go zwykle w pluginie lub w dedykowanym narzędziu producenta) jest w tej samej podsieci co adres IP komputera.

  3. Wyłącz tymczasowo firewall i sprawdź, czy problem ustępuje.

  4. Użyj innego kabla Ethernet bezpośrednio z komputera do UC300ETH (z pominięciem switcha/routera).

  5. Zaktualizuj lub przeinstaluj plugin UC300ETH do Mach4.

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków problem będzie się nadal powtarzał, warto przyjrzeć się, w jakich dokładnie okolicznościach występuje błąd (np. tylko przy zimnym starcie maszyny, tylko po wybudzeniu ze stanu wstrzymania itp.) i ewentualnie skontaktować się z działem wsparcia producenta (CNCdrive).