w 24h
samopoczucie?
Komunikat „UC300ETH not respond! please check the connection and restart the mach4” oznacza, że oprogramowanie Mach4 nie może nawiązać połączenia z kontrolerem UC300ETH. Przyczyny mogą być dość różne, ale najczęściej sprowadzają się do kilku głównych kategorii:
Problemy sieciowe / konfiguracja IP
Sprawdź, czy adres IP UC300ETH i adres IP komputera (karty sieciowej, do której jest podpięty UC300ETH) są w tej samej podsieci.
Upewnij się, że nie ma konfliktu z innymi urządzeniami w sieci.
Jeśli używasz routera lub switcha między komputerem a UC300ETH, sprawdź poprawne podłączenie i ewentualne ustawienia routera (DHCP vs. statyczne IP).
Czasami UC300ETH wymaga krótkiej chwili, aby się w pełni zainicjować po włączeniu zasilania – jeżeli Mach4 startuje natychmiast razem z maszyną, być może uruchamia się „za szybko” i nie znajduje jeszcze gotowego urządzenia.
Zbyt późne (lub zbyt wczesne) załączenie zasilania UC300ETH
Jeśli kontroler jest zasilany niezależnie od komputera, sprawdź, czy w momencie startu Mach4 kontroler ma już stabilne zasilanie.
W niektórych przypadkach pomaga odczekanie kilku sekund po włączeniu sprzętu, zanim uruchomisz Mach4.
Problem z kablem Ethernet
Kabel Ethernet może być uszkodzony lub źle wpięty.
Jeśli używasz przedłużaczy, przejściówek, itp., upewnij się, że wszystko jest solidnie podłączone.
Wypróbuj inny kabel Ethernet, by wykluczyć jego uszkodzenie.
Ustawienia firewall / antywirus w systemie Windows
Czasami program antywirusowy lub zapora systemu Windows może blokować komunikację z urządzeniem UC300ETH.
Spróbuj wyłączyć tymczasowo firewalla lub dodać wyjątek dla oprogramowania Mach4 i/lub dla adresu IP UC300ETH.
Błędy w pluginie UC300ETH w Mach4
Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję pluginu UC300ETH dla Mach4.
Sprawdź, czy plugin ładuje się poprawnie w oknie diagnostyki w Mach4 (prawidłowa instalacja i aktywacja).
Warto czasem zaktualizować zarówno plugin, jak i firmware UC300ETH (o ile producent udostępnia aktualizacje).
Kolizje portów / konfiguracji w systemie Windows
Może się zdarzyć, że inne usługi lub aplikacje wykorzystują te same porty sieciowe, z których korzysta UC300ETH.
Zwróć uwagę, czy na komputerze nie jest uruchomione inne oprogramowanie do sterowania CNC równolegle (np. Mach3) lub inna usługa nasłuchująca na tych samych portach.
Uszkodzenie samego urządzenia UC300ETH
Rzadziej, ale jeśli nic z powyższych nie pomaga, może to oznaczać wadę sprzętową (np. wbudowana karta sieciowa w UC300ETH).
Warto wówczas spróbować podłączyć UC300ETH do innego komputera i sprawdzić, czy problem się powtarza.
Sugestie na początek:
Zresetuj sprzęt: wyłącz maszynę, odczekaj kilkanaście sekund, włącz maszynę i dopiero po chwili uruchom Mach4.
Sprawdź, czy adres IP UC300ETH (konfigurujesz go zwykle w pluginie lub w dedykowanym narzędziu producenta) jest w tej samej podsieci co adres IP komputera.
Wyłącz tymczasowo firewall i sprawdź, czy problem ustępuje.
Użyj innego kabla Ethernet bezpośrednio z komputera do UC300ETH (z pominięciem switcha/routera).
Zaktualizuj lub przeinstaluj plugin UC300ETH do Mach4.
Jeśli po wykonaniu powyższych kroków problem będzie się nadal powtarzał, warto przyjrzeć się, w jakich dokładnie okolicznościach występuje błąd (np. tylko przy zimnym starcie maszyny, tylko po wybudzeniu ze stanu wstrzymania itp.) i ewentualnie skontaktować się z działem wsparcia producenta (CNCdrive).